Bonjour,

Je rencontre actuellement un problème de teaming entre un R720 sous windows 2008 R2 et un Stacking de Powerconnect 6224.

 

Lorsque je n'active pas le teaming, j'accede de manière rapide a ce serveur ( partage CIFS ou RDP ) et lorsque celui ci est activé, le ping est bien présent et stable, mais je ne parviens plus a ouvrir de RDP sur le serveur.

Il s'agit de carte additionnelles type Broadcom fourni avec le serveur.

Quels sont les paramètres a mettre en place, coté switch et coté serveur, afin d'obtenir un teaming de type bande passante maximum et tolérance de pannes.

 

Merci de votre réponse.

Réponse vérifiée
  • Bonjour,

    Il y a différents types de teaming :

    1) Switch dépendant (ils nécéssitent une configuration sur le serveur et sur le switch)
           LAG static
           LACP (802.3ad)

    2) Switch indépendant (seul le serveur gère le teaming, cela permet d'être connecté sur deux switchs physiques différents)
           ALB 
           SLB

    Voici quelques expliquations concernant les différentes versions :
    http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/management_applications.php
    http://www.intel.com/support/network/sb/cs-009747.htm

     

    Concernant votre dysfonctionnement, je vous suggère d'utiliser un type de teaming LAG static ou LACP 802.3ad étant donné que vous serez connectez sur le même switch (stack de 62xx).

    Il vous faudra pour çà configurer le même mode sur le serveur et sur le switch.
    Sur le switch, vous devrez entrer les commandes suivantes sous les interfaces physiques :

    pour du LAG static : channel-group 1 mode on
    pour du LACP 802.3ad : channel-group 1 mode auto
    puis configurer l'interface portchannel 1 suivant vos besoins

    Pour information, le support peut vous proposer des tickets payants d'aide à la configuration si vous le souhaitez.
    En espérant avoir répondu à votre question.

    Cordialement,

    Ghassane J.

  • Bonjour,

    La réponse de mon collègue Ghassane vous a-t-elle permis de résoudre vos problèmes de teaming?

    Merci

    Stéphane

Toutes les réponses
  • Bonjour,

    Il y a différents types de teaming :

    1) Switch dépendant (ils nécéssitent une configuration sur le serveur et sur le switch)
           LAG static
           LACP (802.3ad)

    2) Switch indépendant (seul le serveur gère le teaming, cela permet d'être connecté sur deux switchs physiques différents)
           ALB 
           SLB

    Voici quelques expliquations concernant les différentes versions :
    http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/management_applications.php
    http://www.intel.com/support/network/sb/cs-009747.htm

     

    Concernant votre dysfonctionnement, je vous suggère d'utiliser un type de teaming LAG static ou LACP 802.3ad étant donné que vous serez connectez sur le même switch (stack de 62xx).

    Il vous faudra pour çà configurer le même mode sur le serveur et sur le switch.
    Sur le switch, vous devrez entrer les commandes suivantes sous les interfaces physiques :

    pour du LAG static : channel-group 1 mode on
    pour du LACP 802.3ad : channel-group 1 mode auto
    puis configurer l'interface portchannel 1 suivant vos besoins

    Pour information, le support peut vous proposer des tickets payants d'aide à la configuration si vous le souhaitez.
    En espérant avoir répondu à votre question.

    Cordialement,

    Ghassane J.

  • Bonjour,

    La réponse de mon collègue Ghassane vous a-t-elle permis de résoudre vos problèmes de teaming?

    Merci

    Stéphane