Ce tutoriel vous permettra de mettre à jour votre baie de disque Powervault MD32xx ou MD36XX

Attention:

Cette mise à jour demande un arrêt de production de la baie si des tests de redondance (fonctionnement sur un seul contrôleur par exemple) n’ont pas été faits, ou n’ont pas été concluants.

Par mesure de précaution, il est recommandé de toujours avoir un backup complet des données présentes sur la baie.

Notes : Si vos serveurs rattachés à cette baie sont sous le système d'exploitation de type Microsoft Windows, pensez à mettre à jour les pilotes MPIO (DSM).
-> Utilisez le MDSS, et installez la partie Hôte sur tous les serveurs accédant à la baie.

Prérequis :

- La dernière version de MDSS v6.4.0.2 A08 (le logiciel qui permet de manager votre MD32XX ou MD36XX) 

- La dernière version de firmware du contrôleur 08.20.20.60.

 La baie doit être optimale dans le logiciel de gestion, sinon, n’hésitez pas à appeler le support afin de procéder à une vérification.

- Vérifiez que les deux ports de management répondent correctement au ping.

1. Procédure de mise à jour :

- Désinstallez le logiciel MDSM actuellement présent

- Installez la dernière version de MDSM sur un pc de bureau qui peut joindre (test de ping) les ports de management de la baie.

- Stopper la production (si la redondance n’est pas validée) : en démontant les LUNs des serveurs, ou en éteignant les serveurs ayant accès aux LUNs de la baie.

- Effacez le journal des évènements dans MDSM en suivant les captures d'écrans: 

Allez sur le menu de la barre grise en haut sur Monitor -> Reports -> Event log, puis cliquez sur Tout effacer ("Clear All")

2. Mise à jour du firmware du contrôleur :

IMPORTANT :   

Si la version de votre contrôleur est 07.70.xx.xx ou 07.75.xx.xx vous ne pourrez pas directement passer à la dernière version.

Il faudra dans un premier temps installer la version intermédiaire 07.75.28.60, puis ensuite installer votre version.

Voici la procédure à suivre dans ce cas précis :

Récupérez le firmware version 07.75.28.60. Le fichier de mise à jour se nomme : Bridge_Firmware_07_75_28_60.dlp et se trouve dans l'archive MD3xxxf_MD3xxxf_Firmware_Package_07_8X_XX_XX.zip.

Une fois cette version installée, installez ensuite la dernière version en suivant ce tutoriel.

Sur la barre grise en haut, allez sur l'onglet Upgrade-> RAID Controller Module Firmware -> Upgrade

Vous aurez le Warning suivant:

Cliquez sur OK.

Dans l'image ci-dessus, nous sélectionnerons le fichier RAID_Controller_Firmware_07_8X_XX_XX.dlp pour mettre à jour le contrôleur RAID.

Pour la mise à jour de la NVSRAM, nous sélectionnerons le fichier MD3xxxf_NVSRAM_N26X0-780890-001.dlp

 Ne pas cocher le transfert différé, à moins que vous souhaitiez mettre à jour dans un second temps.

Le processus de mise à jour peut prendre jusqu’à de 30 minutes.

MDSM risque de perdre l’accès au management de la baie : c’est normal, il retrouvera accès à la baie dès que les contrôleurs auront fini leur routine de démarrage.