Objectif:

Ce tutoriel vous permettra de mettre à jour le firmware de  vos disques dur sur votre baie de disque Powervault.

Ce tutoriel est prévu pour les produits suivants: Powervault MD32XX / MD36XX

Cette procédure nécessite un arrêt de production pour être mise en oeuvre.

La baie devra être en état « OPTIMAL », si ce n’était pas le cas, n’hésitez pas à demander conseil au support technique.

Merci de suivre les prérequis ci-dessous avant de commencer toute action : aucune IO ne doit être écrite sur les disques pendant la mise à jour. Les LUNs devront être démonté des serveurs, ou les serveurs y accédant devront être éteints.

Par mesure de précaution, il est recommandé de toujours avoir un backup complet des données présentes sur la baie.

Pré-requis :

- Téléchargez le dernier package A27_MD32_MD34_MD36_MD38_HDD_Firmware_with_ReadMe.zip contenant les versions de firmware de disques dur (Le fichier release note est inclus dans ce package)

Décompresser le fichier ZIP afin d'explorer le contenu

Procédure :

Lancez le logiciel MDSM. Cliquez sur l'onglet Support, et sélectionnez Download Firmware. (voir images ci dessous)

Sur l'écran suivant, cliquez sur le bouton Add pour sélectionner les packages selon vos besoins.

Par exemple :

\MD32x0_MD32x0i_MD36x0i_HDD_FW_A2_R304271\Seagate_ST3500414SS_KS69.df

\MD32x0_MD32x0i_MD36x0i_HDD_FW_A2_R304271\Hitachi
Hitachi_HUS156045VLS600_E516.df

Une fois les packages sélectionnées cliquez sur suivant et validez.

Le processus de mise à jour peut prendre plus de 20 minutes. 

Un message vous indiquera le succès de la mise à jour.

A26_MD32_MD34_MD36_MD38_HDD_Firmware_with_ReadMe.zip