Ce tutoriel vous permettra de mettre à jour votre baie de disque Powervault MD34xx ou MD38xx

Attention:

Cette mise à jour demande un arrêt de production de la baie si des tests de redondance (fonctionnement sur un seul contrôleur par exemple) n’ont pas été faits, ou n’ont pas été concluants.

Par mesure de précaution, il est recommandé de toujours avoir un backup complet des données présentes sur la baie.

Notes : Si vos serveurs rattachés à cette baie sont sous le système d'exploitation de type Microsoft Windows, pensez à mettre à jour les pilotes MPIO (DSM).
-> Utilisez le MDSS, et installez la partie Hôte sur tous les serveurs accédant à la baie.

Prérequis :

- La dernière version de MDSS v6.4.0.2 A08 (le logiciel qui permet de manager votre MD34XX ou MD38XX) 

- La dernière version de firmware du contrôleur 08.25.08.60.

 La baie doit être optimale dans le logiciel de gestion, sinon, n’hésitez pas à appeler le support afin de procéder à une vérification.

- Vérifiez que les deux ports de management répondent correctement au ping.

1. Procédure de mise à jour :

- Désinstallez le logiciel MDSM actuellement présent

- Installez la dernière version de MDSM sur un pc de bureau qui peut joindre (test de ping) les ports de management de la baie.

- Stopper la production (si la redondance n’est pas validée) : en démontant les LUNs des serveurs, ou en éteignant les serveurs ayant accès aux LUNs de la baie.

- Effacez le journal des évènements dans MDSM en suivant les captures d'écrans: 

Allez sur le menu de la barre grise en haut sur Monitor -> Reports -> Event log, puis cliquez sur Tout effacer ("Clear All")

2. Mise à jour du firmware du contrôleur :

Sur la barre grise en haut, allez sur l'onglet Upgrade-> RAID Controller Module Firmware -> Upgrade

Vous aurez le Warning suivant:

Cliquez sur OK.

Dans l'image ci-dessus, nous sélectionnerons le fichier MD34X0_MD38X0_Series_Firmware_08_xx_xx_xx.dlp pour mettre à jour le contrôleur RAID.

Pour la mise à jour de la NVSRAM, nous sélectionnerons le fichier MD34xx_MD38xx_NVSRAM_N27XX-xxxxxx-xxx.dlp

Le processus de mise à jour peut prendre plus de 30 minutes.

MDSM risque de perdre l’accès au management de la baie : c’est normal, il retrouvera accès à la baie dès que les contrôleurs auront fini leur routine de démarrage.