Information :

Merci d'appliquer cette procédure uniquement sur demande du support technique Dell et de suivre attentivement leurs recommandations. 

 

Objectif:

 

Ce tutoriel vous permettra de remplacer un disque défaillant dont l'état est "panne prévue" (Impending failure).

Un disque en panne prévue est un disque fonctionnel, mais qui a enregistré un nombre d'erreurs important. Ce disque doit être remplacé, mais en tant que disque fonctionnel il fait partie de votre RAID. Il ne peut donc pas être retiré à chaud sans manipulation, sous peine de risquer une dégradation du RAID.

Le tutoriel suivant va vous guider afin de mettre ce disque dur hors ligne afin de le remplacer propement.

 

Pré-requis :

 

La manipulation doit s'effectuer à partir d'un poste ou le logiciel Modular Disk Storage Management (MSDM) est installé. Ce poste doit pouvoir accéder à la baie de stockage (Pour vérifier, lancer un Ping vers les IP de management de la baie).

Pour en savoir plus sur les commandes qui seront utilisés durant ce tutoriel, merci de vous référer au Guide de l'interface de ligne de commande disponible dans la section Manuels de notre page de support ( www.dell.fr/support )

 Manipulation à effectuer :

 A partir de votre système, lancez l'invite de commande.

Allez dans le répertoire de Modular Disk Storage Manager (voir image ci-dessous)

 

 

Et entrez la commande suivante afin de vous connecter à votre MD3000/ MD3000i :

Smcli AdresseIPductrl1 AdresseIPductrl2


 

Information: Si votre baie est protégée par un mot de passe, merci d'ajouter 

-p puis le mot de passe de celle-ci à la fin de la commande.


 

Une phrase vous indique que vous êtes désormais connecté à la baie.

 

Nous allons maintenant entrer la commande pour passer ce disque hors ligne.

Attention : Merci de suivre les indications données par le support technique concernant l'emplacement du disque. En effet en cas d'erreur, vous retirerez du RAID un disque fonctionnel. (risque de perte de données)

 

Tapez la commande suivante pour mettre le disque Hors ligne :

set physicalDisk[0,X] operationalState=failed;  et appuyez sur entrée.

Dans la commande [0,X], 0 correspond à la baie, et X correspond au slot du disque.

Une fois la commande passée, le disque sera reconnu en état Hors ligne. La LED du disque clignotera Orange afin de l'identifier plus facilement.