MD3000i - Interface de gestion eth

Stockage

Stockage
Rejoignez les conversations sur produits Dell dédiés au stockage.

MD3000i - Interface de gestion eth

Cette question a été répondue par Dell-Stephane T

Bonjour,

Je rencontre un soucis sur une MD3000i.

L'interface ethernet de gestion du contrôleur 0 ne répond plus.

Les 2 erreurs du Recovery Guru sont :

Matrice de stockage :  MD3000i_PNR
Composant signalant le problème :     Thermal sensor  
  État :     Non disponible
  Emplacement :  Boîtier dextension {0}
  Composant nécessitant une intervention :  Temperature sensor


et

Matrice de stockage :  MD3000i_PNR
Composant signalant le problème :     Host Board Left
  État :     Non disponible
  Module de contrôleur RAID :  Logement 0
  Action de maintenance (retrait) autorisée :  Non   
    DEL d'action de maintenance sur le composant :  Non

Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.

Cordialement,

 

Réponse vérifiée
  • Cette anomalie nécessite un diagnostic approfondi par le support pour ne pas risquer de bloquer l'accès à votre baie. Je vous invite à utiliser le formulaire si dessous si vous souhaitez obtenir un devis de diagnostic et de réparation.


    Cordialement,
    Stéphane

Toutes les réponses
  • Bonjour,

    Excuse moi je ne   pas à ta demande mais j'aimerais avoir ton aide car je cherche à savoir comment as tu monté ton MD3000i j'aimerai  faire autant pour mon entreprise on a des serveurs Dell PowerEdge R420.

    - en gos je veux savoir le câble qu'il faut si spécifique à la baie,

    - l'architecture que supporte cette baie

    Merci de ton aide. 

  • Si c'est une MD3000i, c'est donc une communication en iSCSI.

    Les câbles utilisés sont des câbles réseaux:

    Voici une Best Practice de chez Dell.

    Perso, j'utilise 2 serveur sous Vmware en HA.

  • je te remercie pour ton geste

    Moi j'ai Esxi installé sur 2 serveurs auxquels je vais associer une baie de stockage. 

  • Bonjour Mindo78,

    pourriez vous me communiquer en privé le service tag de la baie concernée?

    Cordialement,
    Stéphane

  • Cette anomalie nécessite un diagnostic approfondi par le support pour ne pas risquer de bloquer l'accès à votre baie. Je vous invite à utiliser le formulaire si dessous si vous souhaitez obtenir un devis de diagnostic et de réparation.


    Cordialement,
    Stéphane