Objectif:

Ce tutoriel vous permettra de mettre à jour la CMC de votre châssis PowerEdge M1000E.

Cette opération est nécessaire pour faire fonctionner les derniers serveurs lame 12G et 13G par exemple (M420, M630...)

Information  importante:

La mise à jour est sans impact sur votre production uniquement si le châssis est équipé de deux CMC et que celles-ci sont correctement configurées et cablées.

Pour plus d'informations, merci de vous référer au guide d'utilisation disponible ici.

La mise à jour de la CMC requiert que vos serveurs lame aient une version de BIOS, IDrac... minimale. Merci de vous reporter au fichier indiqué plus bas contenant tous les pré-requis.

Dans tous les cas, il faut procéder dans un premier temps à la mise à jour de la CMC, et ensuite des lames.

Prérequis:

Votre CMC doit répondre au ping.

Les pré-requis pour  chaque version est disponible dans le fichier "Dell Chassis Management Controller"

La documentation de  votre CMC est disponible ici:

Téléchargez la mise à jour de la CMC (lien pour tous les pilotes et téléchargement de votre châssie M1000e). 

La version 5.10 est disponible ici : CMC 5.11

Le fichier à Télécharger est : firmimg_5.11_A00.cmc

Procédure:

Via un navigateur internet, connectez vous à votre CMC en entrant son adresse IP et votre login (par défaut root et calvin en mot de passe)

Une fois connecté à la CMC, cliquez sur "Update" (voir image ci-dessous)

 

Sur la fenêtre suivante, nous voyons clairement la CMC Active, la CMC Passive, ainsi que leurs versions de firmware.

Sélectionnez la CMC Passive, puis cliquez sur "Apply CMC Update"

 

Cliquez sur "Browse" et indiquez l'emplacement du fichier téléchargé contenant le firmware de la CMC.

Cliquez ensuite sur "Begin Firmware Update"

La mise à jour du firmware va se lancer.

Un message vous prévient de ne pas quitter cette page durant la mise à jour. 

Une fois la mise à jour terminée, déconnectez puis reconnectez vous à la CMC. Retournez dans l'onglet "Update" afin de vérifier que le firmware est bien en version souhaitée.

Il ne vous reste plus qu'à recommencer la procédure en sélectionnant la CMC Active.