Objectif:

Ce tutoriel vous permettra de lancer un cycle de charge sur la batterie de votre carte PERC via le logiciel OpenManage Server Administrator.

Ce tutoriel est valide pour toutes les cartes RAID PERC qui possèdent une batterie :

Perc 5 i/E - Perc 6 i/E - Perc H700 - Perc H800 - Perc H710 H710P - H800

Le cycle de décharge / charge de la batterie prends plusieurs heures (environ 7 heures pour une carte PERC H700-H800).

Source: Perc H700-H800 ; Perc H710-H810

Pendant cette période, les disques virtuels passent automatiquement en mode d'écriture immédiate (WriteThrough ). Une baisse des performances est alors possible.

Retrouvez plus d'informations sur la batterie de votre carte PERC sur le tutoriel suivant :

Diagnostiquer une erreur sur la batterie de votre contrôleur RAID PERC

Prérequis :

OpenManage Server Administrator doit être installé sur votre serveur.

Procédure :

Connectez-vous à Open Manage Server Administrator (OMSA)

Sur la fenêtre principale, cliquez sur "Storage" (voir image ci-dessous)

Dans le sous menu, cliquez sur "Battery", puis sur le menu déroulant visible au centre de l'écran.

Sélectionnez Cycle de charge (Learn Cycle) et cliquez sur exécuter.

Notez qu'il est aussi possible de lancer cette procédure en ligne de commande (CLI) via la commande suivante :

omconfig storage battery action=startlearn controller=id battery=id

 

  • Controller ID représente l’id du contrôleur (0/1/..) et s’obtient en tapant : omreport storage controller
  • Battery ID identifiable par la commande :  omreport storage battery controller=ID