Objectif:

Ce tutoriel vous permettra de mettre à jour la Shared Perc8 Interne ou Externe de votre châssis PowerEdge VRTX.

Prérequis:

Votre CMC doit répondre au ping.

Le prérequis pour chaque version est disponible dans le fichier "Dell Chassis Management Controller"

Information  importante:

La mise à jour de votre Shared Perc8 doit se faire hors production, les serveurs Lame doivent être arrêtés. Le châssis redémarrera complètement après la mise à jour.
La Sperc8 Internal et la Sperc8 External n'utilisent pas le même FIRMWARE.

La version actuelle de la Sperc8 Internal est la version: 23.12.56-0086
La version actuelle de la Sperc8 External est la version: 23.13.16-0013

Le nom du fichier pour la mise à jour est pour la SPerc8 Internal est : VRTX_SAS-RAID_Firmware_1JYFM_WN64_23.12.56-0086_A05.EXE
Le nom du fichier pour la mise à jour est pour la SPerc8 External est : VRTX_SAS-RAID_Firmware_DMR50_WN32_23.13.16-0013_A00.EXE

Procédure:

Connectez-vous sur la CMC via l’interface web.

Utilisez le compte root.

Par défaut :
Nom d’utilisateur : root
Mot de passe : calvin

 Allez dans les menus suivant :

1. Stockage
2. Mise à jour
3. Browse et rechercher le fichier téléchargé précédament nommé: VRTX_SAS-RAID_Firmware_C2XVG_WN32_23.11.46-0079_A04.EXE

La CMC va télécharger le firmware.

Une fois fini, cochez la case mise à jour puis cliquez sur le bouton "Mise à jour"

Vous aurez un message vous rappellant que les Lames doivent être arrêtées afin de pouvoir procéder à la mise à jour.

Cliquez sur OK.

Une fois la mise à jour terminé vous aurez un message vous indiquant si la mise à jour à bien été réalisée.

Vous pourrez vérifier la version actuelle de la Sperc8 :