Objectif:

Ce tutoriel vous permettra de configurer la fonction CacheCade sur votre Poweredge 12G (T620, R720,...)

Pour rappel, voici une définition du CacheCade :

CacheCade, une fonction qui permet d'améliorer les performances d'applications en augmentant la capacité de lecture de la mémoire cache. La fonction CacheCade utilise des disques (SSD) haute performance comme deuxième couche de la mémoire cache. CacheCade permet une lecture plus rapide et maximise les performances d'E/S des transactions.

Prérequis: 

Votre serveur doit contenir une carte RAID avec 1Gb de cache.

Voici la liste des modèles actuellement  compatibles :

PERC H700, H710, H710P, H800, H810

 

Open Manage Server Administrator doit être installé.

Information importante:

Les disques SSD utilisés pour  la fonction CacheCade sont gérés directement par la carte RAID PERC. En conséquence ils ne sont pas visible au niveau du système d'exploitation.

Procédure:

Connectez vous à Open Manage.

 Sur l'onglet de gauche, cliquez sur "Storage" puis sur votre contrôlleur RAID PERD (voir images ci-dessous)

 

Cliquez ensuite sur l'onglet "Information/Configuration".

En bas de l'écran, vous verrez les tâches disponibles ("Controller Tasks") et un menu déroulant.

Sélectionnez "Manage CacheCade" puis cliquez sur exécuter.

 

 

Aucun CacheCade n'est configuré pour l'instant.

Cliquez sur "Create CacheCade"

Sur l'écran suivant, vous allez sélectionnez les disques SSD qui feront partie de votre disque virtuel.

Information:

- Si vous ajoutez des disques de capacité différentes, la capacité sera ajustée à celle du disque le plus petit.

- La taille maximale du  disque virtuel CacheCade ne doit pas dépasser 512Gb.

Dans l'exemple ci-dessous nous sélectionnons un disque de 46gb et un second de 96gb.

Le second disque seront donc ajusté à la taille du disque le plus petit (46Gb), d'ou l'espace total disponible de 92Gb. (voir image ci-dessous)

 


Cliquez sur Finish pour terminer la procédure.

 

Ajouter un disque SSD dans un disque virtuel CacheCade déjà existant.

 

Retournez dans la section qui vous permet d'accéder à l'option "Manage CacheCade"

(Cliquez sur Storage, puis sur votre controlleur RAID PERC. Ensuite sur Information/Configuration.  La fonction Manage CacheCade est disponible dans un menu déroulant en bas de la page)

Le disque virtuel créé est visible. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez "Resize"

 

 Le menu suivant vous permettra de sélectionner les disques à ajouter.

Information:  

- les disques SATA et SAS SSD ne sont pas compatibles entre eux.

- Si un disque SSD est défaillant, le disque virtuel reste utilisable. Seule sa capacité utile est modifiée.

Une fois les disques sélectionnés, cliquez sur "Finish".