Bonjour,

je tiens à vous informer que nous allons effectuer une mise a jour des firmwares sur le serveur PowerEDGE R810, et nous savons pas quoi faire en cas de problème durant la MAJ, est ce qu'il y a une possibilité d'effectuer un retour en arrier, merci de votre retour

Réponse vérifiée
  • Bonjour,

    Il n'y a pas de raison que la mise à jour via l'ISO soit bloquante. Il existe néanmoins la possibilité de faire des rollback de firmware en ligne de commande si besoin.

    Cordialement,
    Stéphane

  • s'il vous plait, vous pouvez me communiquer la procédure de Rollback de Firemware en ligne de commande 

    N.B : est-il possible de faire ROLLBACK via DRAC ?

    Cordialement,

    Yassine Bounif

  • bonjour,

    le rollback via la DRAC n'est possible que pour les 12eme et 13eme génération de serveur. votre R810 étant un serveur de 11eme génération vous avez deux possibilités :

    - Utiliser le SBUU avec l'option rollback
    Création du SBUU avec repository manager

    - Lancer le fichier exécutable via clé USB dos en ajoutant le paramètre /force ou /forceit pour forcer le downgrade (à n'effectuer qu'en cas de problème majeur sur la mise à jour effectuée)

    Cordialement,

    Stéphane

Toutes les réponses
  • Bonjour,

    Il n'y a pas de raison que la mise à jour via l'ISO soit bloquante. Il existe néanmoins la possibilité de faire des rollback de firmware en ligne de commande si besoin.

    Cordialement,
    Stéphane

  • s'il vous plait, vous pouvez me communiquer la procédure de Rollback de Firemware en ligne de commande 

    N.B : est-il possible de faire ROLLBACK via DRAC ?

    Cordialement,

    Yassine Bounif

  • bonjour,

    le rollback via la DRAC n'est possible que pour les 12eme et 13eme génération de serveur. votre R810 étant un serveur de 11eme génération vous avez deux possibilités :

    - Utiliser le SBUU avec l'option rollback
    Création du SBUU avec repository manager

    - Lancer le fichier exécutable via clé USB dos en ajoutant le paramètre /force ou /forceit pour forcer le downgrade (à n'effectuer qu'en cas de problème majeur sur la mise à jour effectuée)

    Cordialement,