Bonjour

Mon serveur DELL Poweredge 2900 équipé de 3 disques (Seagate, ST373455SS, 73GB et 15K en rpm (SCSI SAS)) me retourne une erreur E1810 sur 2 des disques, pouvez vous me confirmer que si je change les disques mon système va se remonter tout seul.

j' ai un écran noir au démarrage et je ne peux plus rien faire

Merci d'avance

Réponse vérifiée
  • Bonjour,

    Votre description n'est pas complète, mais avec 3 disques on peut supposer que vous avez un raid 5.

    Vous perdez 2 disques, et le serveur ne boote plus sur le système d'exploitation.


    Dans ce cas, si vous remplacez les 2 disques les données sont perdues et le système ne remontera pas.

     

    Cordialement,

    Olivier.

Toutes les réponses
  • Bonjour,

    Votre description n'est pas complète, mais avec 3 disques on peut supposer que vous avez un raid 5.

    Vous perdez 2 disques, et le serveur ne boote plus sur le système d'exploitation.


    Dans ce cas, si vous remplacez les 2 disques les données sont perdues et le système ne remontera pas.

     

    Cordialement,

    Olivier.