Disque système RAID 1 HS

Serveurs PowerEdge - Matériel

Serveurs PowerEdge  - Matériel
Rejoignez les conversations sur les serveurs PowerEdge et les logiciels de management systèmes.

Disque système RAID 1 HS

Cette question a été répondue par Dell-Stephane T

Bonjour,

Mon serveur vient de dépasser la garantie de 2 mois après 3 ans sans aucun problème.

Le premier disque du RAID 1 système a lâcher Lundi, Obliger de faire redémarrer le système sans le mirroir.

Aujourdh'ui le second disque clignote en Orange, et le serveur ne veut plus booter, Il ne retrouve pas de système de Boot.

Je n'ai donc pas eu le temps de remplacer le premier disque et de remonter le RAID 1 système.

Que faire ?

Réponse vérifiée
  • Bonjour,

    vous pouvez tenter une opération de la dernière chance par en rentrant dans le bios de votre PERC H710.

    Une fois dans le bios allez dans l'onglet PD management, sélectionnez le dernier disque sorti du raid (celui d'aujourd'***) et passez le online (attention cette procédure s'applique seulement à ce cas d'urgence)

    Votre VD devrait repasser en dégradé.

    Sortez de la carte RAID et rebootez votre serveur. Si vous arrivez sous l'OS faites immédiatement un backup et ensuite un test d'intégrité du filesystem.

    Cordialement,
    Stéphane

Toutes les réponses
  • Bonjour,

    pourriez vous me communiquer en privé le service tag de votre serveur?

    Cordialement,
    Stéphane

  • Bonjour,

    vous pouvez tenter une opération de la dernière chance par en rentrant dans le bios de votre PERC H710.

    Une fois dans le bios allez dans l'onglet PD management, sélectionnez le dernier disque sorti du raid (celui d'aujourd'***) et passez le online (attention cette procédure s'applique seulement à ce cas d'urgence)

    Votre VD devrait repasser en dégradé.

    Sortez de la carte RAID et rebootez votre serveur. Si vous arrivez sous l'OS faites immédiatement un backup et ensuite un test d'intégrité du filesystem.

    Cordialement,
    Stéphane