erreur dim en boucle sur drac

Serveurs PowerEdge - Matériel

Serveurs PowerEdge  - Matériel
Rejoignez les conversations sur les serveurs PowerEdge et les logiciels de management systèmes.

erreur dim en boucle sur drac

Cette question a été répondue par Dell-Stephane T

Bonjour

j ai  un  message en boucle sur  ma  drac d  un  power  edge  6850

Event: ECC Error Correction detected on Memory Board B Bank 1 DIMM A  

coment  puis  je  reperer  la  memoire defect

Réponse vérifiée
  • Bonjour,

    ce message d’erreur signifie que la barrette mémoire ne défaut est située sur la RISER B à l'emplacement mémoire A1 de cette RISER.

    Vous pouvez pour confirmer que la barrette est bien en défaut et pas la riser mémoire, intervertir cette barrette avec une barrette sur une autre RISER mémoire ( RISER A par exemple) et monitorer votre serveur.

    Assurez vous que le bios de votre serveur est bien en dernière version.

    Cordialement,
    Stéphane

Toutes les réponses
  • Bonjour,

    ce message d’erreur signifie que la barrette mémoire ne défaut est située sur la RISER B à l'emplacement mémoire A1 de cette RISER.

    Vous pouvez pour confirmer que la barrette est bien en défaut et pas la riser mémoire, intervertir cette barrette avec une barrette sur une autre RISER mémoire ( RISER A par exemple) et monitorer votre serveur.

    Assurez vous que le bios de votre serveur est bien en dernière version.

    Cordialement,
    Stéphane