[Résolu][Nouvelle RAM et Indicateur System Health] Problème instalation de RAM

Serveurs PowerEdge - Matériel

Serveurs PowerEdge  - Matériel
Rejoignez les conversations sur les serveurs PowerEdge et les logiciels de management systèmes.

[Résolu][Nouvelle RAM et Indicateur System Health] Problème instalation de RAM

Cette question a été répondue par lpooky

Bonsoir,

J'ai fait l'acquisition d'un serveur DELL PowerEdge T110 II.
Je voulais augmenter sa capacité de RAM avec une barrete de chez TIMETEC
Modèle : 75TT13NU2R8 Propriétés: 8GB DDR3 1333 Mhz.

À l'intérieur de base il y avait une barrete de RAM transcend:

  (On remarque qu'elles sont similaires!)

Mais quand j'ai installer la barre de RAM TIMETEC celle-ci à fait planter mon serveur.

C'est à dire que celui-ci était injoignable avec SSH et l'indicateur System Health clignotait en orange!
J'espère que vous pourriez m'aider ou m'expliquer pourquoi ça ne marche pas !


Merci
PS:Je n'ai pas d'écran pour le moment et ce serveur est sous Ubuntu 16.04 LTS.

Réponse vérifiée
  • Ce serveur n'accepte que les RAM ECC!
    La RAM n'était pas bonne car non-ECC!
    Je vais passé ce sujet en résolu !

Toutes les réponses
  • Bonjour,

    Pourriez vous me communiquer en privé le service tag du serveur concerné?

    Cordialement,
    Stéphane

  • Ce serveur n'accepte que les RAM ECC!
    La RAM n'était pas bonne car non-ECC!
    Je vais passé ce sujet en résolu !