Bloc d'alimentation redondé - Quel alimentation est prioritaire sur l'autre ?

Serveurs PowerEdge - Matériel

Serveurs PowerEdge  - Matériel
Rejoignez les conversations sur les serveurs PowerEdge et les logiciels de management systèmes.

Bloc d'alimentation redondé - Quel alimentation est prioritaire sur l'autre ?

Cette question a été répondue par Dell-Stephane T

Bonjour

J'ai un Power Edge T710 sur lequel sont installé 2 blocs alimentations redondés. Je souhaiterais savoir s'il y a une alimentation qui est prioritaire sur l'autre ?

Par exemple comment savoir laquelle des deux fournit le courant, lorsqu'elles sont toutes les 2 branchées sur le courant ?

En effet, afin de rester en dessous d'un seuil limité de mon onduleur, je souhaiterais brancher un bloc d'alimentation sur mon onduleur et l'autre directement sur le courant.

Merci

Réponse vérifiée
  • Bonjour,

    c'est la carte de gestion d'alimentation (PDB) qui repartit automatiquement la charge entre les deux blocs d'alimentation.

    En cas de coupure sur l'une d'entre elle (coupure de courant général dans votre cas), c'est la totalité de la charge qui sera répercutée sur l'alimentation restante.

    Cette charge est dépendante de l'activité de votre serveur (CPU, accès disque, etc)

    Votre configuration est la meilleure possible car en cas de défaut de votre onduleur, votre serveur peut continuer d'être alimenté par le secteur (courant non ondulé).

    Cordialement,
    Stéphane

Toutes les réponses
  • Bonjour,
    pourriez vous me communiquer en privé le service tag de votre T710?
    Cordialement, Stéphane

  • Bonjour,

    c'est la carte de gestion d'alimentation (PDB) qui repartit automatiquement la charge entre les deux blocs d'alimentation.

    En cas de coupure sur l'une d'entre elle (coupure de courant général dans votre cas), c'est la totalité de la charge qui sera répercutée sur l'alimentation restante.

    Cette charge est dépendante de l'activité de votre serveur (CPU, accès disque, etc)

    Votre configuration est la meilleure possible car en cas de défaut de votre onduleur, votre serveur peut continuer d'être alimenté par le secteur (courant non ondulé).

    Cordialement,
    Stéphane

  • Je vous remercie pour cette réponse précise. C'est très appréciable.