Batterie de contrôleur PERC 6/i Adapter hors service + Control SNMP du RAID - SERVEUR PowerEdge T300

Matériel hors garantie

Matériel hors garantie
Forum dédié à la gestion des demandes techniques hors garantie sur la gamme serveur PowerEdge

Batterie de contrôleur PERC 6/i Adapter hors service + Control SNMP du RAID - SERVEUR PowerEdge T300

Cette question a été répondue par Support Enterprise Hors Garantie

Bonjour,

La batterie de la carte RAID est hors service.

- Quels sont les risques encouru sans cette batterie?

- Y'a t-il possibilité de perte de donnée en cas de coupure d'électricité?

Est-ce que c'est juste des fonctionnalités qui ne sont plus disponible?

Par ailleurs, je supervise ce controleur RAID grâce au protocole SNMP en interrogeant l'OID 1.3.6.1.4.1.674.10893.1.20.2.0

Pourriez-vous s'il vous plait me donner l'OID qui me permettra d'interroger l'état de la grappe de disque du RAID? J'aimerais superviser uniquement l'état des disques et du RAID 5.

Enfin, pourriez-vous me faire parvenir un devis pour le changement de la batterie du controleur RAID?

En vous remerciant d'avance pour vos réponses.

Numéro de série du serveur : **************Modération suppression du service tag 

Cordialement,

*******************Modération suppression du nom et prénom

Réponse vérifiée
  • Bonjour,

     

    Merci de nous avoir contacté sur le forum dédié aux produits power edge Hors Garantie. Nous vous avons contacté par email afin de recueillir toutes les informations nécessaires.

    cdt,

    sarah,

  • La batterie permet de conserver le contenu du cache .

    Grâce à la batterie au cas de coupure de courant par exemple, la carte perc reste active temps de finir les opérations (vider le cache). Si la batterie est absente il y'a un grand risque des pertes de données lors d'une coupure.
    c'est pour celà qu'il recommandé au retrait de cette derniére d'éteindre le serveur , vider les condensateurs , comme celà les informations sont vidées et il ny'a pas de risque d'endommagé le raid et les données .
    Par rapport à OID , ceci est géré par Open manage , ci joint un pdf ou est expliqué la procédure à partir de la page 8   dell-openmanage-server-administrator-v8.3_connectivity guide2_en-us.pdf

    cdt,

    Sarah

Toutes les réponses
  • Bonjour,

     

    Merci de nous avoir contacté sur le forum dédié aux produits power edge Hors Garantie. Nous vous avons contacté par email afin de recueillir toutes les informations nécessaires.

    cdt,

    sarah,

  • La batterie permet de conserver le contenu du cache .

    Grâce à la batterie au cas de coupure de courant par exemple, la carte perc reste active temps de finir les opérations (vider le cache). Si la batterie est absente il y'a un grand risque des pertes de données lors d'une coupure.
    c'est pour celà qu'il recommandé au retrait de cette derniére d'éteindre le serveur , vider les condensateurs , comme celà les informations sont vidées et il ny'a pas de risque d'endommagé le raid et les données .
    Par rapport à OID , ceci est géré par Open manage , ci joint un pdf ou est expliqué la procédure à partir de la page 8   dell-openmanage-server-administrator-v8.3_connectivity guide2_en-us.pdf

    cdt,

    Sarah