power edge r610

Matériel hors garantie

Matériel hors garantie
Forum dédié à la gestion des demandes techniques hors garantie sur la gamme serveur PowerEdge

power edge r610

Cette question a été répondue par JJamak

Bonjour,

je rencontre un défaut d'intégrité sur un des processeur du serveur, ou l'état est "IErr".

le serveur a redémarré, mais quelles seraient les incidences de ce défaut?

vous en remerciant pour toutes informations apportées.

Réponse vérifiée
  • bonjour, le service tag de la machine est le : 8PC4S4J.

    Depuis, de nouvelles erreurs sont apparues sur l'afficheur de la machine:

    Erreur 1422 CPU1 machine check error power cycle AC

    Erreur 1410 systèm fatal error detected

    Erreur 1422 CPU1 machine check error power AC

    Erreur 171F PCie fatal error on bus 0 Device 0 function0 review and clear SEL

    Erreur 1717 CPU1 internal error

    Erreur 1715 fatal I/O error

    LCD overfloxw

    La machine a commencé a redémarrer le 8 aout 2017 et depuis hier ne cesse de redémarrer et bloque sur fenêtre DOS ou demande appuyer sur F1 for STRIKE

    Vous remerciant

Toutes les réponses
  • Bonjour,

     

    Merci de nous avoir contacté sur le forum dédié aux produits power edge Hors Garantie. Nous vous avons contacté par email afin de recueillir toutes les informations nécessaires.

     

    Cdt

    Fatima

  • bonjour, le service tag de la machine est le : 8PC4S4J.

    Depuis, de nouvelles erreurs sont apparues sur l'afficheur de la machine:

    Erreur 1422 CPU1 machine check error power cycle AC

    Erreur 1410 systèm fatal error detected

    Erreur 1422 CPU1 machine check error power AC

    Erreur 171F PCie fatal error on bus 0 Device 0 function0 review and clear SEL

    Erreur 1717 CPU1 internal error

    Erreur 1715 fatal I/O error

    LCD overfloxw

    La machine a commencé a redémarrer le 8 aout 2017 et depuis hier ne cesse de redémarrer et bloque sur fenêtre DOS ou demande appuyer sur F1 for STRIKE

    Vous remerciant