PowerEdge R520 Disques SAS en echec prévu

Matériel hors garantie

Matériel hors garantie
Forum dédié à la gestion des demandes techniques hors garantie sur la gamme serveur PowerEdge

PowerEdge R520 Disques SAS en echec prévu

Cette question a été répondue par Support Enterprise Hors Garantie

Bonjour,

Je rencontre un problème avec un serveur.

L'un des disques SAS de celui-ci étant en échec, je l'ai remplacé par un disque dur de même capacité avec les mêmes caractéristiques chez un revendeur.

Le problème est que le disque neuf que j'ai inséré en remplacement après avoir fait la reconstruction apparait comme en état d'échec prévu.

Pouvez-vous m'aider à ce sujet?

Cordialement

Réponse vérifiée
  • Bonjour,

    Vu que le disque dur apparaît en ligne sur l'IDRAC et en échec sur open manage, celà veut dire qu'il faut mettre à jour la version d'OMSA avec la dernière 8.4, vous trouverez ci-dessous le lien :

    Cdt,

    Fatima

Toutes les réponses
  • Merci de nous avoir contacté sur le forum dédié aux produits power edge Hors Garantie. Nous vous avons contacté par email afin de recueillir toutes les informations nécessaires.

  • Bonjour,

    Vu que le disque dur apparaît en ligne sur l'IDRAC et en échec sur open manage, celà veut dire qu'il faut mettre à jour la version d'OMSA avec la dernière 8.4, vous trouverez ci-dessous le lien :

    Cdt,

    Fatima